Ga naar inhoud

Aanbevolen berichten

  • Reacties 22
  • Aangemaakt
  • Laatste reactie

Beste reacties in dit topic

Geplaatst: (aangepast)

Oke, Juist getest en werkt perfect...

Heb nu ook een tweede voeding van een pc genomen voor 24V te hebben, deze haal ik tussen de -12V en de +12V

Maar toch kom ik dan maar op 22.4V uit..

Waar zouden de verliezen dan zitten??

Op de +12V kan ik 8A trekken en op de -12V 0.5A, Hoeveel kan ik dan trekken van Amperage als ik 24V neem tussen de +12V en de -12V?

Mvg

aangepast door angelor
Geplaatst:

Ja zover was ik..

Er staat bij -12V Max 0,5A en bij +12V Max 8A...

Nu haal ik dus 24V tussen de -12V en de +12V..

Maar wat is dan het amperage dat ik er kan uithalen?

Max 0,5A vermoed ik of ben ik fout??

Geplaatst:

Inderdaad max 0,5A daar dit zo is afgezekerd normaal en eens je erover gaat dan zal de voeding uitschakelen.

Die lijnen zijn apart beveiligd dus je mag nooit afgaan op de hoogste waarde maar op de laagste.