Ga naar inhoud

Aanbevolen berichten

Geplaatst:

@bakerman

 

Ik had nog het idee om in mijn controleberekening een keuzeknop te zetten waar men kan kiezen uit de verschillende leidingdelen (A23:A43).

Zo kan men verschillende leidingdelen achter elkaar zetten en een totaalsom nemen.

De knop op zich werkt wel (Cel D48; F48; H48; ...). Maar bestaat de mogelijkheid dat wanneer een bepaald deel gekozen is, in de cel ernaast het effectieve drukverlies overeenkomstig met dat leidingdeel gezet wordt??

Bijvoorbeeld voor A - B is dit 0,080.

Bedankt alvast!!

 

BertP_Drukverlies berekening GAS_Sheetformula.xlsx

Geplaatst:

@bakerman

 

Dit is precies wat ik bedoelde :).

Ik heb eens een test gedaan en daar stoot ik wel nog op 2 problemen

Als onderstaande problemen verholpen zouden zijn is mijn excel volgens mij volledig klaar voor gebruik!

Al weet ik niet of mijn 2de punt mogelijk is in Excel?

 

  • Soms wijken de waarden te ver af van de werkelijkheid.
    Is het eventueel mogelijk om af te ronden naar de dichtsbijzijnde waarde ipv naar boven af te ronden voor het bepalen van de diameter?
    Dan gaan de waardes realistischer zijn.
     
  • Kan ik een mijn automatisch gekozen diameters overrulen door zelf een diameter te kiezen door bijvoorbeeld een keuzeknop in cel J23?
    De waarde van het drukverlies moet altijd gekozen worden in de tabel overeenkomstig met de bepaalde diameter (Cel H en L 23).
    Indien een diameter in cel J23 gekozen is zou hij dan de waarde van deze diameter moeten overnemen.
    -> Deze keuze van diameter is dan wel afhankelijk van de materiaalsoort (PE, Koper of Staal). 

    Voor staal: DN15; DN20; DN25; DN32; DN40; DN50; DN65; DN80; DN100; DN150; DN200 (Overeenkomstig lijn 6 van tabblad STAAL)
    Voor PE: PE32; PE40; PE63; PE93; PE110; PE160; PE200 (Overeenkomstig lijn 6 van tabbald PE)BP Drukverlies berekening GAS TEST.xlsx
    Voor Koper: Ø12; Ø15; Ø18; Ø22; Ø28; Ø35; Ø42; Ø54 (Overeenkomstig lijn 6 van tabblad koper)

    Het drukverlies dat hier mee samenhangt zou dan ook uit de juiste tabel moeten gehaald worden.

 

Alvast bedankt!

 

 

Geplaatst:

Bert,

 

Op rij 23 heb ik een andere afrondingsmethode gebruikt.

 

Op rij 24 heb ik alle parameters gelijkgesteld met rij 23 (echter met de oude afrondingsmethode).

 

Er treden nu drukverschillen op in de overige berekeningen. Komen deze meer overeen met de werkelijkheid ?

 

Als ik het goed begrijp zoek je voor je 2de vraag een omgekeerde formule ? Dus als je een bepaalde diameter invult dat het overeenkomstige drukverlies opgezocht word in de tabel ?

 

Bv. in rij 23 heb je nu bij een gasdebiet van 3.63 DN25 en 0.0249 als uitkomst. Vul je nu DN32 in in cel J23 dat je dan 0.0061 zou terugkrijgen in cel L23.

BP Drukverlies berekening GAS_Afronding.xlsx

Geplaatst:

Bakerman,

 

De afronding lijkt mij wel beter te zijn nu. Bedankt.

 

Mijn 2de vraag heb je inderdaad goed begrepen.

Stel dat men op basis van de formule op rij 23 een DN25 uitkomt met een drukverlies van 0.0249 mbar/m (H23 en L23).

Dan zijn er 2 mogelijkheden, ofwel is het resultaat ok en hoef ik niets te doen. Ofwel wil ik het resultaat handmatig aanpassen/manipuleren door bijvoorbeeld de maat te verkleinen.

Stel dat ik dan in cel J23 de maat DN20 selecteer in een drop down box (Zoals bij materiaal gasbuis), zou het drukverlies in cel L23 moeten aanpassen naar 0,0739 mbar/m.

Die drop down box moet dan wel de correcte gegevens tonen afhankelijk van de materiaalsoort.

Zie hieronder.

 

Voor staal: DN15; DN20; DN25; DN32; DN40; DN50; DN65; DN80; DN100; DN150; DN200 (Overeenkomstig lijn 6 van tabblad STAAL)
Voor PE: PE32; PE40; PE63; PE93; PE110; PE160; PE200 (Overeenkomstig lijn 6 van tabbald PE)

Voor Koper: Ø12; Ø15; Ø18; Ø22; Ø28; Ø35; Ø42; Ø54 (Overeenkomstig lijn 6 van tabblad koper)

 

Is zoiets mogelijk denkt u?

 

Mvg

 

 

Geplaatst:

Bakerman,

 

Bedankt...

Ik heb jouw formules in combinatie met de oude formule in kolom L toegepast. Nu doet hij perfect wat ik wou.

Afhankelijk of er een waarde in cel J23 staat gaat hij ofwel oorspronkelijke waarde nemen, ofwel de nieuw gekozen waarde in J23 met bijhorend drukverlies.

De dropdown box heb ik afhankelijk van waarde C23 laten afhangen. 

Werkt ook perfect :)!

 

Heel heel heel hard bedankt :)!!!

 

BP Drukverlies berekening GAS_Overrule.xlsx

Geplaatst:

Heel heel heel graag gedaan en bedankt voor de feedback. :):)

 

PS.: Sla toch maar een kopie van je lege bestand ergens veilig op want die formules maak ik waarschijnlijk geen 2de keer.;)

 

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie